Liebe Leute, danke.
Ich habe keinen Erdtank, und der Fehler tritt derzeit auch auf, wenn die Ölschläuche vom Brenner direkt in einem Heizölkanister hängen.
Das schließt eine verlegte Leitung ebenso aus wie ein defektes Rückschlagventil, einen defekten Entlüfter, eine eingefrorene Leitung, einen verschmodderten Tank. Aber beim nächsten Mal schau ich hier wieder nach
Eigentlich war das Eingangsposting ja im Jammerfred, anfangs.
Ich werde das Problem auch wohl nicht hier im Forum lösen können, aber vielleicht hilft das hier ja jemandem.
Es schaut so aus als hätte der Brenner selbst ein Problem mit der Gemischaufbereitung oder der Steuerung.
Der alte Flammenwächter hatte definitiv einen Wackelkontakt - in Einschubposition änderte sich der Widerstand sprunghaft, bei gleichbleibender Beleuchtung.
Aber: auch mit neuem Flammenwächter geht der Brenner nach vier Sekunden brennen aus.
Der Flammenwächter sieht definitiv direkt in die Flamme. Wenn man ihn rauszieht, kann man ja durch das Einschubrohr schauen ...
Was ihm daran nicht passt weiß ich nicht. Schaut das Teil nur, ob der Brenner an ist, oder wird da auch das Spektrum abgefragt, also wie blau die Flamme ist? Gibt es noch ein weiteres Kriterium (Sensor), das den Brenner in Störung gehen lässt?
Wie es weitergeht:
1) Weil der Filter/Entlüfter verdächtigt wird, irgendwo Luft zu ziehen (Schaum im Entlüfter), läuft der Brenner direkt ab Kanister. Eventuell hat er da Dreck gezogen und läuft jetzt zu mager. Demnächst sollte der neue Entlüfter kommen, dann kann ich den Filter/Entlüfter wieder vorschalten, und gefiltertes Öl aus dem Kanister ziehen - und schauen ob es noch schäumt.
Falls ja dann ist entweder ein Schlauch undicht oder der Brenner selber. Dann wäre noch ein Tausch der Schläuche zu machen.
Falls nein, dann müsste der Brenner mit einer frischen Düse störungsfrei laufen.
Wenn das alles nicht hilft, dann werde ich den Brennerdienst kommen lassen. Dann ist zumindest 100%ig sicher, dass es nicht an der Restanlage liegt, sondern ausschließlich am Brenner.
Drei Sachen machen die Angelegenheit aushaltbar und geben Zeit zur Fehlersuche:
1) Heißes Wasser haben wir dank Solaranlage
2) Es ist Anfang Mai und keiner muss wirklich frieren
3) Es gibt noch einen Holzofen
Gryße!
Andreas, der motorang