Bewegungsmelder 230 V "zusammenschalten" - geht das?

Mi 29 Nov, 2017 15:03

Hallo zusammen,

ich habe an meiner Schutzhytte eine über Bewegungsmelder {Steinel IS 1, dazugehörige Bedienungsanleitung (PDF)} geschaltete Außenbeleuchtung.
- Auf der langen Seite des Hauses sitzen 2 Leuchten mit einem Melder (IS #1).
- Auf der kurzen eine weitere Leuchte mit einem zweiten Melder (IS #2).
Blöd nur, dass der eine Bewegungsmelder dicht am einen Hauseck liegt, das maximal entfernt von der kurzen Seite mit der Haustüre liegt, so dass man, wenn man das Haus verlässt, beim um-die-Ecke gehen erst mal bis zur Hälfte der langen Seite im Dunkeln geht. :ugly:
Die Zuleitung zu den beiden Bewegungsmeldern ist jedoch die gleiche aufputzverlegte Leitung, so dass sich mir die Frage stellte, ob ich die Bewegungsmelder so neu verdrahten kann, dass jeder alle Lampen schalten kann, also entweder nur einer oder beide gleichzeitig die Phase durchschaltet, siehe auch beygefygte Skizze. Yberlebt die den Dingern innewohnende Schaltung das auf Dauer, oder ist das ein No-Go?
Danke für Hinweise!

Grysze, Michael

P.S.: Ich hab in der Skizze den Schutzleiter nicht mit eingezeichnet, der ist aber latürnich mit dabei.
Dateianhänge
IS 1.JPG

Re: Bewegungsmelder 230 V "zusammenschalten" - geht das?

Mi 29 Nov, 2017 15:30

ja, ist kein Problem

Re: Bewegungsmelder 230 V "zusammenschalten" - geht das?

Mi 29 Nov, 2017 22:55

So lange es die gleiche Phase ist die beide versorgt kein Problem. Das ist aber wichtig.

Re: Bewegungsmelder 230 V "zusammenschalten" - geht das?

Do 30 Nov, 2017 06:12

schnupfhuhn hat geschrieben:So lange es die gleiche Phase ist die beide versorgt kein Problem. Das ist aber wichtig.

Die Sicherung wird ihm dann sagen, ob er richtig lag. :-D

Re: Bewegungsmelder 230 V "zusammenschalten" - geht das?

Do 30 Nov, 2017 09:20

Hmm - die Stromversorgung zu dem Ganzen läuft über 3 Taster, die übers Grundstyck verteilt sind. Diese betätigen einen Stromstoßschalter, der wiederum die Phase zu den Latychten durchschaltet bzw. unterbricht. Unwahrscheinlich, dass da mehrere Phasen unterwegs sind. Wir werden sehen. Auf jeden Fall danke für Eure Hylfe!

Re: Bewegungsmelder 230 V "zusammenschalten" - geht das?

Do 30 Nov, 2017 17:39

Richy hat geschrieben:
schnupfhuhn hat geschrieben:So lange es die gleiche Phase ist die beide versorgt kein Problem. Das ist aber wichtig.

Die Sicherung wird ihm dann sagen, ob er richtig lag. :-D


ob Du recht hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht :weg:

Re: Bewegungsmelder 230 V "zusammenschalten" - geht das?

Fr 01 Dez, 2017 08:13

Aynchel hat geschrieben:ob Du recht hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht :weg:

:rofl: :smt023