Heiho,
ich sitz im Büro und stink nach Heizöl.
Der Brenner fährt an und geht nach 4 Sekunden in Störung, das ist genau dann wenn das Siemens Steuergerät ein OK vom Landis&Gyr Flammenwächter erwartet.
Ein Motorradfreund und Schorni eilte mir zu Hilfe. Heute um 06:30.
Flammwächter vom Ölbrenner hinnich (Wenn man ihn einsteckt versagt er. Herausgezogen funktioniert er aber)
Ölentlüfter (zwischen Filter und Ölbrenner) zieht anscheinend Luft, daher verhungert der Brenner auch irgendwann, wenn der Flammwächter zwischendurch mal tut.
Beide Fehler traten in den letzten Monaten nicht immer und schon garnicht gleichzeitig auf.
Filter neu
Schläuche geprüft
Leitung durchgeblasen
Filterdichtung gewechselt
Immer wieder ging die Heizung. Mal drei Tage, mal drei Stunden. Mal ließ sie sich einfach neu starten, mal musste man bis zu 4x probieren.
Doppelfehler, zudem intermittierend, sind echt scheiße !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Derzeitiger Betrieb:
Beide Brennerschläuche hängen in einem 30-Liter Kanister.
Die Heizung wird gestartet, indem der rausgezogene Flammenwächter zuerst zugehalten wird (damit er dunkel hat, sonst wird der Brenner nicht gestartet), dann innerhalb der 4 Sekunden nach dem Zünden so hingehängt wird, dass er ausreichend Licht von einem dafür im Keller installierten Halogenstrahler bekommt.
Dann läuft die Heizung störungsfrei, bis der Kessel ausreichend aufgeheizt ist, und schaltet dann ab.
Automatisch neu starten tut sie nicht weil keiner den Flammenwächter zum starten verdunkelt. Also geht sie bei neuerlichem Startversuch in Störung. Bis ich wieder in den Keller latsche.
Hat eh nur grad einstellige Temperaturen und Dauerregen. Die Teile sind alle in Graz nicht zu kriegen oder sagenhaft überteuert.
Der Postweg dauert bis nächste, eventuell auch übernächste Woche.
Ich hab noch ein paar 25-Liter-Kanister mit Heizöl. Sicherheitshalber.
Feinfeinfein ...
Gryße!
Andreas, der motorang