Aynchel hat geschrieben:
das ist die Grenzlast für ein Nym 3x1,5 in UP Verlegung, also Verlegeart C
da der Gleichzeitigkeitsfaktor üblicher Weise bei 0,6 liegt kann doie Leitung das mal kurzfristig ab
wenn man von einer Dauerlast ausgeht sollte man auf eine 2,5mm² Leitung gehen
eine normal Schuko Steckdose ist auch nicht für eine Dauerlast von 16A geeignet
da sollte man dann auf die blaue CEE gehen
Tante Edith meint
aktuell durch die Elektroautos ein Riesen Problem
Wenn da einer seinen PlugIn Hybrid in der Garage einsteckt und die volle 16A Ladung aus der SchuKo Steckdose zieht brennt er seine Leitungen aus