schnupfhuhn hat geschrieben:Hallo Andreas, nochmal was zum rechnen:
10 Meter Kupferdraht 1,5mm² haben grob 0,1 Ohm, ein bisserl mehr sind es.
Bei 230V/16A und erlaubten 3680W Leistung bei fallen also mit P=I²*R an der Leitung sagenhafte P= 16A*16A*0,1 Ohm ab, das sind inetwa 25 Watt. Oder pro stromführendem Meter Kabel halt 2,5 Watt. Das packt das Kabel leicht mit der Wand als Kühlkörper. Heiß ist anders.
das ist die Grenzlast für ein Nym 3x1,5 in UP Verlegung, also Verlegeart C
da der Gleichzeitigkeitsfaktor üblicher Weise bei 0,6 liegt kann doie Leitung das mal kurzfristig ab
wenn man von einer Dauerlast ausgeht sollte man auf eine 2,5mm² Leitung gehen
eine normal Schuko Steckdose ist auch nicht für eine Dauerlast von 16A geeignet
da sollte man dann auf die blaue CEE gehen
wenn eine Leitung nicht eingeputzt in der Wand liegt sondern in ener wärmegedämmten GiKa Ständerwand verlegt ist muss man für eine 16A Absicherung auch auf 2,5mm² gehen
gleiches gilt für eine Leitungsverlegung in Rohr
Elektrotechnik ist ein weites Feld und es wundert mich immer wieder das nicht mehr passiert
"kommen Sie mal schnell, hinter meinem Küchenschrank knistert es..."
oder hier mal eine Abzweigdose aus einem Kellerflur, die Trockner und WaMa ertragen musste