Mein Gerät in der Firma, uralt, hat ein eigenes Erdungskabel mit Krokoklemme.
Da klopf ich immer einen Erdspieß rein.
Braucht ein neumodisches keine Erdung?
Danke
Uwe
Fr 21 Jan, 2022 20:18
Nein
Die Klemme brauchst Du zum Potentialausgleich, wenn der Generator in oder auf einem Metallgestell sprich Fahrzeug steht
Die Klemme selbst hat keinen Durchgang zum Sternpunkt des Generators, denn er hat ein IT Netz
Kannst ja mal bei laufendem Motor eine Spannungsmessung zwischen der Erdungsklemme und den Steckdosenkontakten machen. Da sollte nichts zu Messen sein.
Fr 21 Jan, 2022 20:54
Ok, danke.
Fr 21 Jan, 2022 22:12
High,
ganz so pauschal würd ich das nicht sagen, auch wenn ich da kein Spezialist bin. Solange Du nur einen Verbraucher anschliesst stimmt das. Da brauchst Du keine Erde, Fi Schutz oder Isolationswächter. Sobald Du 2 Geräte anschliesst, haben bräuchtest Du eventuell einen Fi Schutz und eine Niederohmige (gemessen) Erde oder eine Isolationsüberwachung.
Christoph
Edit meint, hier das ist ne ganz brauchbare Uebersicht:
https://publikationen.dguv.de/widgets/p ... rticle/654
Sa 22 Jan, 2022 14:33
tach auch
Pos. 4.1 Bild 3 links beschreibt dem Uwe sein Gerät recht gut
der PE ist in diesem Fall kein Erder sondern nur ein Potentialausgleichsleiter
die allermeisten kleinen Notstromer sind nach dem Prinzip aufgebaut
durch den nicht geerdete Sternpunkt sind sie ziemlich sicher gegen Berührungsspannung, brauchen deshalb auch keinen Fehlerstrom Schutzschalter