was uns massiv Probleme bereitet ist der Oberwellenmist, der sich mittlerweile aufm Sinus tummelt
je mehr Schaltnetzteile (jede LED hat eins) am Netz sind des so gammliger wird der Wechselstrom
da langt schon eine Senseo, dass die LED`s flickern
wenn dann noch ein elekt. Durchlauferhitzer auf Teillast läuft fangen die LED`s richtig an zu flackern
da stehste als Handwerker da und bist der Depp
weil sich jeder Hersteller raus redet und sagt sein Kram wäre mängelfrei
aber vor Ort bekriegt sich die ganze Elektronik
der Kunde mault berechtigter weise rum
und ich kann keine Antworten liefern
mit den Filterstufen muss sich die Industrie noch was einfallen lassen
jedes Kack Schaltnetzteil hat einen Betriebsstrom auf`m PE
die Gleichstromanteile fahren mir die Typ A RCD`s in die Sättigung
aber ein Typ B RCD koste zierliche 500€ aufwärts
die FU`s in den Waschmaschinen und Hocheffizienzpumpen machen es noch schlimmer
übele Zeiten für den ollen Busen
denn wenn ich das Oszi an die 230V hänge isser in dem Spurenbündel nimmer wirklich aufzufinden